น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ หัวหน้าคณะทำงาน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบตัวอย่างเหล็กของตึก สตง.ที่ถล่ม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 จำนวน 28 ท่อน 7 ไซส์ว่าเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือไม่ ซึ่งผลตรวจสอบพบว่ามีจำนวนเหล็ก 13 ท่อน 2 ไซส์ที่ไม่ได้มาตรฐาน คือ ไซส์ 20 มิลลิเมตร และ 32 มิลลิเมตร ซึ่งทั้ง 2 ไซส์มาจากบริษัทเดียวกัน ซึ่งเป็นบริษัทเหล็กแห่งหนึ่ง ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้สั่งปิดไปในช่วงเดือน ธ.ค. 67 เนื่องจากจำหน่ายเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ตัวอย่างเหล็กที่เหลือส่วนใหญ่ผ่านมาตรฐานทั้งทางเคมีและทางกล มีจำนวน 15 ท่อน 5 ไซส์โดยยอมรับว่ามีเหล็กบางรายการตกเกรด เช่น มีมวลต่อเมตรที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งหมายถึงน้ำหนักเหล็กหายไป เรียกว่าเหล็กเบา อย่างไรก็ดี เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน หากนำไปใช้งานก่อสร้างจะมีความเสี่ยงมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าอาคารจะพัง เพราะการเกิดเหตุตึกถล่มจะมีหลายปัจจัยทั้งโครงสร้าง การออกแบบ และอื่นๆ มาประกอบด้วย
จากการตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ผลิตเหล็กที่ใช้ในอาคาร สตง. 3 บริษัท คือ SKY (บริษัทซินเคอหยวน ซึ่งเป็นผู้ผลิตจากจีน) TATA (บริษัททาทาสตีล ผู้ผลิตจากอินเดีย) และ TYS (เครือบริษัทไทยคูณ ผู้ผลิตจากจีนร่วมทุนกับไทย)
https://mgronline.com/business/detail/9680000030788